INSERITORE GESTITO DA PIC

7 Anni 6 Mesi fa - 7 Anni 6 Mesi fa #6 da FABRIZIO
Risposta da FABRIZIO al topic INSERITORE GESTITO DA PIC
Non capisco perché più nessuno mi risponde! Avrei molto quesiti da porre però...
Ho esaurito la possibilità di fare domande???
Ultima Modifica 7 Anni 6 Mesi fa da FABRIZIO.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • FABRIZIO
  • Avatar di FABRIZIO
  • Elite Member
  • Elite Member
Di più
7 Anni 6 Mesi fa #7 da Mauro Laurenti
Risposta da Mauro Laurenti al topic INSERITORE GESTITO DA PIC
Salve Fabrizio,

le resistenze di polarizzazione vanno in un solo punto del bus e non su ogni dispositivo.

In ogni modo non credo che questo sia il problema.

Per gli indirizzi non usare la modalità a 9 bit , ti complichi solo la vita.

Trasmetti l'indirizzo come un normale byte dati.
Tutti i dispositivi lo ricevono.
Per esempio l'indirizzo potrebbe essere il primo dei byte che invii.
Solo il dispositivo che riconosce il proprio indirizzo (un semplice byte), analizza ed elabora l'informazione.

Considera che un solo master deve trasmettere sul bus.
Probabilmente il dispositivo che non ti funziona ha un firmware non corretto o ha un problema hardware.

ma se tra due dispositivi hai già la comunicazione vuol dire che il principio di trasmissione dati e ricezione lo hai già tra le mani.


Saluti,

Mauro

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Mauro Laurenti
  • Avatar di Mauro Laurenti
  • Moderator
  • Moderator
Di più
7 Anni 6 Mesi fa - 7 Anni 6 Mesi fa #8 da FABRIZIO
Risposta da FABRIZIO al topic INSERITORE GESTITO DA PIC
Dagli esempi che ho trovato le resistenze di polarizzazione le ho viste su ogni
Tranceiver e la terminazione in un solo punto. Dici che é sbagliato? E poi
Per eliminare questo disturbo cosa dovrei aggiungere? Premetto che quando
Inserisco la chiave mi si blocca il software dell'inseritore, specialmente quando tentenno
Nell'inserirla
Ultima Modifica 7 Anni 6 Mesi fa da FABRIZIO.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • FABRIZIO
  • Avatar di FABRIZIO
  • Elite Member
  • Elite Member
Di più
7 Anni 6 Mesi fa #9 da Mauro Laurenti
Risposta da Mauro Laurenti al topic INSERITORE GESTITO DA PIC
Salve Fabrizio,

si i resistori di pull-up devono essere solo su un dispositivo, altrimenti se li hanno tutti hai i resistori in parallelo e il pull-up diventa troppo "forte". Nel tuo caso comunque non credo sia il problema, ma mettine solo due.
Considera anche che devi gestire gli errori del modulo UART, se non li gestisci il modulo si blocca.

Ricordati che sul bus un solo transceiver alla volta deve essere con il buffer TX attivo altrimenti hai un conflitto e i dai non sono trasmessi. Questo problema lo hai se più sistemi possono trasmettere informazioni sul bus.

Saluti,

Mauro

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Mauro Laurenti
  • Avatar di Mauro Laurenti
  • Moderator
  • Moderator
Di più
7 Anni 5 Mesi fa #10 da FABRIZIO
Risposta da FABRIZIO al topic INSERITORE GESTITO DA PIC
Ciao Mauro, rieccomi. Ho fatto quello che mi hai detto di fare, ma il problema mi é rimasto. Quando inserisco la chiave del mio allarme mi si inchioda il programma dell'inseritore, non sempre ma solo quando tentenno, perché il connettore é fatto da maschio e femmina di pettini. Ho pensato che, nel tentennamento dell'inserire, si crea un arco che genera un disturbo. Allora ho collegato un condensatore da 470 nano tra l'alimentazione del connettore dove si inserisce la chiave, infatti la situazione è migliorata ma non risolta. Cosa potrei fare?

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.