8 Anni 5 Mesi fa #16 da alfa75
Risposta da alfa75 al topic Timer ma con tempi lunghi

non ho potuto scegliere FOSC ideale per EUSART ed ho un errore del 0,16% sul Baud-Rate Asincrono (9615 anziché 9600). Non mi rendo conto se questo possa portare problemi. Va comunque bene ?


l'errore dello 0,16% è più che accettabile a quella velocità ,di solito ci si pùo spingere fino ad un errore del 3%

Saluti
Andrea

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.