- Messaggi: 46
- Ringraziamenti ricevuti 1
PJ3007 - Trasmissione RS485
9 Anni 6 Mesi fa #6
da crosby
Risposta da crosby al topic PJ3007 - Trasmissione RS485
Ciao
grazie per la risposta
Nella trasmissione da PJ3007 verso PC ho provato sia inserendo che escludendo la resistenza di terminazione da 120ohm e funziona (ripeto nella direzione da PJ3007 a PC) in entrambi i casi mentre nella direzione opposta ho provato sia inserendola che escludendola ma non sembra dipendere da questo.
Nell'esempio 3 ho solo apportato la modifica di inserire l'istruzione:
write_const_string_RS485("Hello");
ed in effetti il messaggio appare
Il PC è alimentato a rete, appena ho un po' di tempo provo anche l'alimentazione da batteria.
Per l'oscilloscopio devo portare tutto in un laboratorio nella scuola dove insegno e fare delle prove, tempo permettendo si può fare, sarebbe anche una cosa educativa.
Secondo me il maggior "imputato" è la chiavetta "cinese" (tutto senza documentazione), o forse anche la resistenza di polarizzazione con un valore di 1K senza fare calcoli precisi.
un saluto
fabio milano
grazie per la risposta
Nella trasmissione da PJ3007 verso PC ho provato sia inserendo che escludendo la resistenza di terminazione da 120ohm e funziona (ripeto nella direzione da PJ3007 a PC) in entrambi i casi mentre nella direzione opposta ho provato sia inserendola che escludendola ma non sembra dipendere da questo.
Nell'esempio 3 ho solo apportato la modifica di inserire l'istruzione:
write_const_string_RS485("Hello");
ed in effetti il messaggio appare
Il PC è alimentato a rete, appena ho un po' di tempo provo anche l'alimentazione da batteria.
Per l'oscilloscopio devo portare tutto in un laboratorio nella scuola dove insegno e fare delle prove, tempo permettendo si può fare, sarebbe anche una cosa educativa.
Secondo me il maggior "imputato" è la chiavetta "cinese" (tutto senza documentazione), o forse anche la resistenza di polarizzazione con un valore di 1K senza fare calcoli precisi.
un saluto
fabio milano
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- crosby
- Autore della discussione
- Senior Member
Riduci
Di più
9 Anni 6 Mesi fa #7
da Mauro Laurenti
Risposta da Mauro Laurenti al topic PJ3007 - Trasmissione RS485
Ciao Fabio,
con la batteria si peggiorerebbero le cose.
Hai infatti bisogno di un ritorno di massa, sebbene sia una misura differenziale.
Questa e' una possibile ragione di malfunzionamento.
Se riesci a fare delle misure con l'oscilloscopio sarebbe la cosa migliore, in questo modo sai se e cosa viene trasmesso.
Per fare una misura sul bus fai uso di due sonde e metti il comune a massa.
Poi visualizza la differenza dei canali.
Per iniziare puoi comunque investigare la singola linea con una sonda.
Se hai un oscilloscopio digitale puoi visualizzare CH1, CH1 e CH1-CH2 in un colpo solo
Saluti,
Mauro
con la batteria si peggiorerebbero le cose.
Hai infatti bisogno di un ritorno di massa, sebbene sia una misura differenziale.
Questa e' una possibile ragione di malfunzionamento.
Se riesci a fare delle misure con l'oscilloscopio sarebbe la cosa migliore, in questo modo sai se e cosa viene trasmesso.
Per fare una misura sul bus fai uso di due sonde e metti il comune a massa.
Poi visualizza la differenza dei canali.
Per iniziare puoi comunque investigare la singola linea con una sonda.
Se hai un oscilloscopio digitale puoi visualizzare CH1, CH1 e CH1-CH2 in un colpo solo
Saluti,
Mauro
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
9 Anni 6 Mesi fa #8
da crosby
Risposta da crosby al topic PJ3007 - Trasmissione RS485
Benissimo
grazie per la risposta
un saluto
fabio milano
grazie per la risposta
un saluto
fabio milano
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- crosby
- Autore della discussione
- Senior Member
Riduci
Di più
- Messaggi: 46
- Ringraziamenti ricevuti 1
Moderatori: Mauro Laurenti, StefA
Registrati al sito
Accedi a tutte le risorse e articoli non visibili pubblicamente, puoi registrarti con pochi passi.