PCF8574 e relè
11 Anni 6 Mesi fa #11
da eliafino
Risposta da eliafino al topic PCF8574 e relè
Non ce l'avevo...
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- eliafino
- Autore della discussione
- Visitatori
11 Anni 6 Mesi fa #12
da Mauro Laurenti
Risposta da Mauro Laurenti al topic PCF8574 e relè
...hai sovraccaricato le uscite!
Metti una resistenza tra 1K e 2.2K (assumendo il relay da 72mA e l'HFE minimo del BC177).
Saluti,
Mauro
Metti una resistenza tra 1K e 2.2K (assumendo il relay da 72mA e l'HFE minimo del BC177).
Saluti,
Mauro
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Mauro Laurenti
- Moderator
Riduci
Di più
11 Anni 6 Mesi fa - 11 Anni 6 Mesi fa #13
da eliafino
Risposta da eliafino al topic PCF8574 e relè
Il BC177 è temporaneo, prenderei dei BC327, per ora provo con una res da 2.2k
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Ultima Modifica 11 Anni 6 Mesi fa da eliafino.
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- eliafino
- Autore della discussione
- Visitatori
11 Anni 6 Mesi fa #14
da aimofederico
Risposta da aimofederico al topic PCF8574 e relè
ciao,sono interessato al tuo lavoretto.
puoi spiegarmi meglio cosa hai fatto ?
da quanto ho capito hai un pc con linux sopra (presumo apache e forse php ) e una schedina i2c connessa a un relè.
come hai fatto e come gestisci la comunicazione pc (server<->12c) ?
potresti metter del codice? (anche solo degli esempi , perchè mi sto cimento in una cosa simile alla tua www.laurtec.it/forum/31-linux/7136-linux...e-web-tramite-apache )
saluti
puoi spiegarmi meglio cosa hai fatto ?
da quanto ho capito hai un pc con linux sopra (presumo apache e forse php ) e una schedina i2c connessa a un relè.
come hai fatto e come gestisci la comunicazione pc (server<->12c) ?
potresti metter del codice? (anche solo degli esempi , perchè mi sto cimento in una cosa simile alla tua www.laurtec.it/forum/31-linux/7136-linux...e-web-tramite-apache )
saluti
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- aimofederico
- Junior Member
Riduci
Di più
- Messaggi: 27
- Ringraziamenti ricevuti 1
11 Anni 6 Mesi fa #15
da eliafino
Risposta da eliafino al topic PCF8574 e relè
Notebook con linux, nel mio caso debian, senza interfaccia grafica.
Il bus i2c l'ho ricavato dall'uscita VGA per lo schermo esterno.
In linux posso comandare le uscite o pseudoentrate direttamente con i tools i2c, scrivendo qualche riga in bash o anche in python... oppure caricare il modulo appropriato (nel mio caso gpio-pcf857x) direttamente nel kernel e gestire tutto proprio come se fossero dei semplici gpio...
Per ora mi limito a dare i comandi da riga di comando, ma mi prometto di gestirli tramite una pagina dedicata in PHP (l'esperto in PHP è mio cugino). Non dev'essere troppo difficile.
Pensa che uso anche una fonera con le sue uscite gpio controllate e comandate dal mio server remoto, usando asterisk... Con uno squillo ad un determinato numero telefonico fisso voip (ottenuto gratuitamente), apro il cancello di casa, accendo le luci del salotto, etc... Solo che dovendo gestire un numero importante di relè, sono approdato al PCF in questione...
Ho un regolatore di carica collegato via rs485-usb al notebook che mi restituisce tutti i valori necessari, che finiscono poi in un DB in MySQL...
Ho iniziato il progetto proprio con un raspberry,ma per un'incompatibilità con l'interfaccia rs485-usb, l'ho scartato.
Il bus i2c l'ho ricavato dall'uscita VGA per lo schermo esterno.
In linux posso comandare le uscite o pseudoentrate direttamente con i tools i2c, scrivendo qualche riga in bash o anche in python... oppure caricare il modulo appropriato (nel mio caso gpio-pcf857x) direttamente nel kernel e gestire tutto proprio come se fossero dei semplici gpio...
Per ora mi limito a dare i comandi da riga di comando, ma mi prometto di gestirli tramite una pagina dedicata in PHP (l'esperto in PHP è mio cugino). Non dev'essere troppo difficile.
Pensa che uso anche una fonera con le sue uscite gpio controllate e comandate dal mio server remoto, usando asterisk... Con uno squillo ad un determinato numero telefonico fisso voip (ottenuto gratuitamente), apro il cancello di casa, accendo le luci del salotto, etc... Solo che dovendo gestire un numero importante di relè, sono approdato al PCF in questione...
Ho un regolatore di carica collegato via rs485-usb al notebook che mi restituisce tutti i valori necessari, che finiscono poi in un DB in MySQL...
Ho iniziato il progetto proprio con un raspberry,ma per un'incompatibilità con l'interfaccia rs485-usb, l'ho scartato.
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- eliafino
- Autore della discussione
- Visitatori
Moderatori: Mauro Laurenti, Pinna, StefA, Matteo Garia
Registrati al sito
Accedi a tutte le risorse e articoli non visibili pubblicamente, puoi registrarti con pochi passi.