Help: Max freq. Timer0 PIC 18F4550

12 Anni 5 Mesi fa #6 da Mauro Laurenti
Risposta da Mauro Laurenti al topic Re: Help: Max freq. Timer0 PIC 18F4550
Ciao,

per avere queste frequenze in uscita devi lavorare con frequenze di 20MHz-40MHz e otterresti comunque pochi steps nell'intervallo 1-3MHz

Con un MSP430 e il DCO interno potresti ottenere molti piu' steps e portare direttamente la frequenza del DCO in uscita.
Fra due puntate introdurro', nel corso che sto scrivendo, la sezione del clock e le impostazioni necessarie per fare questo. Un LaunchPad costa meno di 10 Euro e contiene il programmatore incorporato. Gli MSP430 della value line costano 2-3 Euro e due sono anche inclusi nel LaunchPad.

Saluti,

Mauro
Ringraziano per il messaggio: RobertoPoz

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Mauro Laurenti
  • Avatar di Mauro Laurenti
  • Moderator
  • Moderator
Di più
12 Anni 5 Mesi fa #7 da RobertoPoz
Risposta da RobertoPoz al topic Re: Help: Max freq. Timer0 PIC 18F4550
Grazie mille per la risposta,
per curiosità quale sarebbe la massima frequenza in uscita che posso ottenere con l'oscillatore interno nelle modalità descritte dal mio codice?
E' quella di 4,5 KHz che ho raggiunto?
Ancora grazie!

Roberto

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • RobertoPoz
  • Visitatori
  • Visitatori
12 Anni 5 Mesi fa #8 da bading
Risposta da bading al topic Re: Help: Max freq. Timer0 PIC 18F4550

Mauro Laurenti ha scritto: Ciao,

Con un MSP430 e il DCO interno potresti ottenere molti piu' steps e portare direttamente la frequenza del DCO in uscita.


.....diavoletto tentatore...... :cheer:


http:\www.d2l.it

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • bading
  • Avatar di bading
  • Elite Member
  • Elite Member
Di più
12 Anni 5 Mesi fa #9 da Mauro Laurenti
Risposta da Mauro Laurenti al topic Re: Help: Max freq. Timer0 PIC 18F4550
@Roberto,

per come hai impostato il Timer, ovvero non lo hai impostato, la massima frequenza e' circa 4-5KHz.
Usando il quarzo da 4MHz diviso 4 cicli per istruzione hai 1MHz.
Diviso 256 (ovvero il timer impostato a 8 bit) hai 3.9KHz.
Guarda il testo C18 Step by Step per impostare correttamente il Timer.

@bading
...effettivamente per questa applicazione l'MSP430 e' ottimale. ll DCO interno permette di avere 7 bit per il controllo della frequenza...e un MSP430 della value line costa 2-3 Euro. Soluzioni alternative per tentare la curiosità e l'ingegno.
...e non rendere vano il corso che sto scrivendo! :)

Saluti,

Mauro

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Mauro Laurenti
  • Avatar di Mauro Laurenti
  • Moderator
  • Moderator
Di più
Moderatori: Mauro LaurentiPinnaStefAMatteo Garia

Registrati al sito

Accedi a tutte le risorse e articoli non visibili pubblicamente, puoi registrarti con pochi passi.

Registrati al sito LaurTec.

Login